FC300出现A88报警的处理方法?

浏览:2151 发布人:hfsm-jsb 2014/01/06/15:46

  • 当移除选件、增加选件或进行选件替换时,会出现A88报警。
如出现A88报警,同时不希望保留原有参数,可进行以下操作:
1. 断开主电源,等待显示器关闭。
2. 在为 LCP 102 加电时,同时按[Status] 、[ Main Menu] 、[OK] 键
3.  5秒后松开这些键。
4.  除了P15-00 运行时间、P15-03 加电次数、P15-04 过温次数、P15-05 过压次数,变频器其它参数更改为出厂设置。
5、LCP显示A80,变频器初始化报警。按住[Reset]键,复位报警A80。重新设置客户需要设置的参数。
如出现A88报警,同时希望保留原有参数,可进行以下操作
1、将参数P14-89设置为【1】更改选件;
2、给变频器重新上电;
3、变频器将出现报警A67,选件已更改。
4、按住[Reset]键,复位报警A67。